Kann ich mit den neuen Regeln auch das Netamto Wandtermstat so ansprechen das meine Gastherme anfängt zu arbeiten wenn es in Raum 5 zu kalt wird? 


Bisher ging das ja nicht. 


System ist Magenta Smart Home

Speichern Abbrechen
10 Kommentare
2019-01-10T16:38:01Z
  • Donnerstag, 10.01.2019 um 17:38 Uhr
Dafür ist doch eher die Heizungssteuerung zuständig (gibt dem Thermostat die gewünschte Temperatur für Tag und Uhrzeit vor und dieses steuert dann die Heizung entsprechend) oder gibt es einen bestimmten Grund, warum Du eine Regel nutzen willst dafür? 
2019-01-10T16:48:36Z
  • Donnerstag, 10.01.2019 um 17:48 Uhr
Hallo Herr Preisl,

also Wandthermostate können Sie bei den Regeln als eine Bedingung angeben. Sprich Sie könnten den Wandthermostat auswählen mit der von Ihnen genannten Bedingung. Wenn Sie darüber hinaus ein Gerät haben, mit welcher Sie quasi die Gastherme aktivieren können, dann sollte das möglich sein.

Viele Grüße
Das QIVICON Support Team
2019-01-10T19:26:20Z
  • Donnerstag, 10.01.2019 um 20:26 Uhr
Das Netamto Wandthermostat kann die Gastherme aktivieren. Die Frage ist nur ob das auch in Verbindung mit Magenta Smart Home funktioniert. 


@Smarthome: 

Ja, so funktioniert das natürlich auch. Wenn aber der Raum in dem das Thermostat hängt nie kälter als 20° wird startet die Heizung auch nicht. Andere Räume hingegen werden in der Nacht kälter als 16° weil sie an der Nordseite liegen (Altbau)


Daher wäre es super wenn ein Thermostat in den kalten Räumen der Therme sagen könnte das sie bitte anfangen soll zu arbeiten. 

2019-01-10T19:54:12Z
  • Donnerstag, 10.01.2019 um 20:54 Uhr
Hast du das Netatmo Wandthermostat?
Falls ja Probier doch einfach mal kurz aus ob du es als Auslöser in einer Regel verwenden kannst.

Falls es in der „DANN“-Sektion oder in der „DANACH“-Sektion nicht erscheint dann ist es nicht möglich.
2019-01-11T06:55:08Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 07:55 Uhr
Leider habe ich es noch nicht und kann es nicht ausprobieren. Ich weiß nur das in der der Standard Konfiguration der Netamto Welt funktioniert.  


Kann mir jemand von Qivicon sagen ob das funktioniert? 

2019-01-11T10:44:07Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 11:44 Uhr
Hallo Herr Preisl,

ich habe gerade eben das Gerät in unserer Testumgebung angelernt und innerhalb der Regeln hat man lediglich die Möglichkeit die Temperatur des Wandthermostates zu setzen bzw. die Temperatur als Bedingung zum Auslösen einer Regel verwenden.

Viele Grüße
Das QIVICON Support Team
2019-01-11T11:09:24Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 12:09 Uhr
Sascha G:
 innerhalb der Regeln hat man lediglich die Möglichkeit die Temperatur des Wandthermostates zu setzen bzw. die Temperatur als Bedingung zum Auslösen einer Regel verwenden.


Okay, etwas verwirrend geschrieben.
Kann man jetzt die Temperatur setzen (das ist ja das was er will) oder kann man nur die Temperatur als Bedingung nehmen?
2019-01-11T12:58:19Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 13:58 Uhr
Hallo Cobra,

so damit wir die Verwirrung ganz schnell beheben können, habe ich auf die Schnelle ein paar Screenshots diesbezüglich gemacht. Sollte also klappen wie man sehen kann

Viele Grüße
Das QIVICON Support Team
  • 7FD670DD-A5D1-4062-8304-3CEBA4A0EE24.png
    7FD670DD-A5D1-4062-8304-3CEBA4A0EE24.png
  • 400682A8-9097-44EB-A0AC-20C4A6713489.jpeg
    400682A8-9097-44EB-A0AC-20C4A6713489.jpeg
2019-01-11T13:24:21Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 14:24 Uhr
Okay. Das könnte also funktionieren


Meine Regel würde dann folgendermaßen aussehen: 


Ist Zustand: 

Ist Temperatur Ess / Wohnnzimmer (Netatmo WT) : 20 Grad

Soll: 18 Grad in der Nacht



Ist Temperatur Kinderzimmer 16 Grad

Soll: 18 Grad


Regel: 

Wenn Kinderzimmer Homematic IP < 18 Grad dann schalte Netatmo WT auf 25 Grad

Wenn Kinderzimmer Homematic IP > 18 Grad dann schalte Netatmo WT auf 18 Grad



Dann heizt er solange hoch bis es im Kinderzimmer wieder 18° sind. 



Sollte so passen oder? 


2019-01-11T13:28:22Z
  • Freitag, 11.01.2019 um 14:28 Uhr
Ich würde das mit einer Regel erschlagen:
WENN Kinderzimmer Homematic IP < 18 Grad DANN schalte Netatmo WT auf 25 Grad, DANACH schalte Netatmo WT auf 18 Grad